快捷导航 上传作品

施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005

[复制链接]
三木发表于 2014-10-31 09:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三木 于 2014-10-31 09:56 编辑

中华人民共和国行业标准
施工现场临时用电安全技术规范
Technicalcode for safety of temporary electrification on construction site
JGJ46-2005
J405-2005
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2005年7月1 日
中华人民共和国建设部公告
第322号
建设部关于发布行业标准
现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标准,编号为 JGJ 46-2005,自2005年7月1日起实施;其中,第 l.0.3、3.l.4、3.1.5、3.3.4、5.1.l、5.1.2、5.l.10、5.3.2、5.4.7、6.1.6、6.l.8、6.2.3、6.2.7、7.2.l、7.2.3、8.1.3、8.1.11、8.2.10、8.2.11、8.2.15、8.3.4、9.7.3、10.2.2、10.2.5、10.3.11条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-88同时废止。
标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
2005年4月15 日
1
1.0.1为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事件发展,制定本规化。
1.0.2规范运用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。
l.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1 采用三级配电系统;
2 采用TN-S接零保护系统;
3 采用二级漏电保护系统。
1.0.4施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
2 术语、代号
2.1
2.1.1低压  low voltage
交流额定电压在1kV及以下的电压。
2.1.2高压  high oltage
交流额定电压在1kV以上的电压。
2.1.3外电线路  external circuit
施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。
2.1.4有静电的施工现场   construction site with electrostatlc field
存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。
2.1.5强电磁波源。soure of powerfulelectromopetic wave
辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体。
2.1.6接地   gound connection
设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。
2.1.7工作接地   working gound connection
为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点和发电机中性点的接地。
2.1.8重复接地   iterative gound connection
设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。
2.1.9接地体  earth lead
埋入地中并直接与大地接触的金属导体。
2.1.10人工接地体  manual grounding
人工埋入地中的接地体。
2.1.11自然接地体  natural grounding
施工前已埋入地中,对兼作接地体用的各种构件,如钢筋混凝土基础的钢筋结构、金属井管、金属管道(非燃气)等。
2.1.12接地线  grounding
连接设备金属结构和接地体的金属导体(包括连接螺栓)。
2.1.13接地装置grounding device
接地体和接地线的总和。
2.1.14接地电阻 ground。resistance
接地装置的对地电阻。它是接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和。
接地电阻可以通过计算或测量得到它的近似值,其值等于接地装置对地电压与通过接地装置流入地中电流之比。
2.1.15频接地电阻   power  frequency ground resistance
按通过接地装置流入地中工频电流求得的接地电阻。
2.1.16冲击接地电阻 shock ground resistance
按通过接地装置流入地中冲击电流(模拟雷电流)求得的接地电阻。
2.1.17 电气连接  electric  contact
导体与导体之间直接提供电气通路的连接(接触电阻近于零)。
2.1.18带电部分 live-part
正常使用时要被通电的导体或可导电部分,它包括中性导体(中性线),不包括保护导体(保护零线或保护线),按惯例也不包括工作零线与保护零线合一的导线(导体)。
2.1.19外露可导电部分   exposed conductlve part
电气设备的能触及的可导电部分。它在正常情况下不带电,但在故障情况下可能带电。
2.1.20触电(电击)electric  shock
电流流经人体或动物体,使其产生病理生理效应。
2.1.21直接接触 direct  contact
人体、牲畜与带电部分的接触。
2.1.22间接接触  indirect contact
人体、牲畜与故障情况下变为带电体的外露可导电部分的接触。
2.1.23配电箱   distribution box
一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱,如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电箱。
2.1.24开关箱 distribution box
末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。
2.1.25隔离变压器   isolating transformer
指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险。
2.1.26安全隔离变压器  safety isolating transformer
为安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。
它的输入绕组与输出绕组在电气上至少由相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘隔离开来。
它是专门为配电电路、工具或其他设备提供安全特低电压而设计的。
2.2
2.2.1DK—电源隔离开关;
2.2.2H—照明器;
2.2.3L1、L2、L3—三相电路的三相相线:
2.2.4M—电动机;
2.2.5N—中性点,中性线,工作零线;
2.2.6NPE—具有中性和保护线两种功能的接地线,又称保护中性线;
2.2.7 PE—保护零线,保护线;
2.2.8RCD—漏电保护器,漏电断路器;
2.2.9 M—变压器;
2.2.10TN—电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统;
2.2.11TN-C—工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统;
2.2.12TN-C-S—工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统;
2.2.13TN-S—工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统;
2.2.14TT一电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统,其中电气设备的接地点独立于电源中性点接地点;
2.2.15W—电焊机。
3 临时用电管理
3.1 临时用电组织设计
3.1.1施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。
3.1.2施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:
l 现场勘测;
2 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;
3 进行负荷计算;
4 选择变压器;
5 设计配电系统:
1设计配电线路,选择导线或电缆;
2)设计配电装置,选择电器;
3)设计接地装置;
4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。
6 设计防雷装置;
7 确定防护措施;
8 制定安全用电措施和电气防火措施。
3.1.3临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。
3.1.4临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
3.1.5临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
3.1.6施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施,并应符合本规范第3.l.4、3.1.5的规定。
3.2 电工及用电人员
3.2.1电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
3.2.2安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
3.2.3各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:
1 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运车转;
2 保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;
3 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;
4 移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
3.3 安全技术档案
3.3.1施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:
1 用电组织设计的全部资料;
2 修改用电组织设计的资料;
3 用电技术交底资料;
4 用电工程检查验收表;
5 电气设备的试、检验凭单和调试记录;
6 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;
7 定期检(复)查表;
8 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。
3.3.2安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档。
3.3.3临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值。
3.3.4临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

下载:

施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005全部内容

就上UG网淘宝直营店
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册UG网

本版积分规则